本體斷路器在裝滿附件后,其有效排氣空間將縮小,這對短路分斷和溫升是有影響的。oIEC標準規定在Ics試驗后增加5%的電壽命,這非常合理,因為標準明確規定在Ics后斷路器應該可以正常使用,那么到底可用多長時間呢新標準明確規定5%的電壽命次數。但是標準規定所有的短路試驗都是在新的試品上進行,而短路的發生在很多情況下是使用了一段時間后一個偶然因素導致的,極限情況是在斷路器壽命終結前發生了短路,該斷路器也應該可靠地分斷電流。  做過一定次數壽命的斷路器,由于觸頭磨損及機構的松懈,在分斷短路電流時所承受的破壞程度要比新斷路器來得高,甚至分斷不了,這時如果線路中出現短路故障,該斷路器就有可能不能安全地分斷故障而被燒掉。標準未規定在沒有防護情況下,不可以人為地接通一個短路電流。  事實上對塑料外殼式斷路器而言,大量的合、分操作是人為進行的,尤其是戶外工地使用場合。這樣做是有隱患的,甚至是危險的。由于短路往往是在不知情的情況下發生的,這時人為地接通它,斷路器分斷這個短路電流時所噴散出的游離氣體,由于它是灼熱且帶電?,將對人員造成極大的傷害。除非使用時帶電動操作機構進行遠距離操作;或放入一堅固的外殼中;或者設計成一個真正的零飛弧產品使在分斷時沒有游離氣體散出,這樣才能確保操作者的安全。增加的EMC輻射試驗,試品距離輻射源1m.而實際使用時,電器在柜中排列緊密,互相影響,這經常會引起誤動作。